1
\ \ begingroup \美元

我正在设计一种基于光耦合器的三相电压检测器,如下图所示:

原理图

模拟此电路-使用电路

为此,我需要遵循DIN 60664-1,我最大的问题是了解如何对爬电和清关进行这些规则。即,我认为,通过策略2,我需要坚持下列措施:3mm最小间隙和4mm最小爬电。罚款,但这种情况如何在实践中实现。从我所示的电路,如何确定L1_1和L2_1之间或L1_2和L2_2之间的爬电和距离。这是否意味着,在电路的每一点我必须计算电压,然后确定标准的爬电距离和间隙?

如果你把一个乐在连接到L1和L1_1电阻。这是0805大小,但应腿L1_1也有间隙和3mm到4mm的爬电距离与对于L1?

在哪一点,我可以将线条更接近与光耦合器连接的电容器的彼此 - 它们之间永远不会在它们之间进行击穿,因为二极管保持低电平。

\ $ \ endgroup \ $
1
  • \ \ begingroup \美元 "他们之间不会发生击穿,因为二极管能保持低电压"...直到二极管被破坏:一个单个故障让整个事情再次不安全。IIRC,你也应该设计针对单一的故障 \ $ \ endgroup \ $- - - - - -豪氏威马 20年1月24日18:17

你的答案

点击“发布你的答案”,即表示你同意我们的服务条款隐私政策饼干的政策

浏览其他带标签的问题要么问你自己的问题