0
\ \ begingroup \美元

所以基本上,我的洗衣机在连接到墙上的插座时,触碰就会产生轻微的电击。我拿了万用表检查机箱到地面的电压,大约是30V。一开始我以为是机器短路了,但我想我可以检查一下插座的电压以防万一,你瞧,整个浴室的所有插座似乎都出了问题。我不知道哪个端点是实时的,哪个是中立的,因为它是一个老房子,这些顺序到处都是,但我的结果是:

  • 1>2=230V-这是正常的
  • 1 > ground = 8V -嗯…
  • 2 > ground = 30V -嗯…

我知道我需要一个电工,我也会去找一个,但是出于好奇——电工到底告诉了我什么?我期望一个与地面相关的结果会比另一个高得多,如果1和2之间的差异如此之高,为什么差异会如此之低呢?这在理论上是怎么可能的?

\ \ endgroup \美元
5
  • 1
    \ \ begingroup \美元 也许地面终端并不是真的要去地面,而是去别的地方 \ \ endgroup \美元
    - - - - - -MPA95
    3月1日20点22分
  • \ \ begingroup \美元 但这能解释电线和地线之间的22V差和它们之间的230V差吗?也许有人可以画一个电路,解释这些值是如何产生的,这将是非常有用的,因为我很难理解这些结果。 \ \ endgroup \美元
    - - - - - -Łukasz Zaroda
    3月1日22:46
  • \ \ begingroup \美元 . 这很可能是IEC II级协议,这就是您正在测量的。是的,你也能感觉到。 \ \ endgroup \美元
    - - - - - -jonk
    Mar 1 '20 22:48
  • \ \ begingroup \美元 @你应该把你的评论作为回答。我想你是对的。 \ \ endgroup \美元
    - - - - - -MadHatter
    3月1日20时28分
  • \ \ begingroup \美元 @MadHatter那么我就得写一个我只是“有点危险”的话题(就知识的广度而言)。另外,我还得像往常一样写“很长的”讨论,这样才有合适的上下文。而今天,我正忙于其他需要在短时间内完成的项目(个体经营者没有周末,如果一个项目打到他们的脸上,他们也不知道它是什么样子的)。所以我可能要到周二才有时间写作。到那时,比我优秀的人就能把它写得很好了。 \ \ endgroup \美元
    - - - - - -jonk
    3月1日,20日23:34
0
\ \ begingroup \美元

最可能的解释是,你的“地面”实际上与任何东西都没有联系;它只是漂浮。接地线与带电和中性线之间可能会有一点杂散电容,如果只是因为电线在电源线中一起运行的话。通过电容的泄漏将足以显示为万用表中的一个小电压。

\ \ endgroup \美元
1
  • 1
    \ \ begingroup \美元 我的猜测是你说的差不多,除了我怀疑他们也拉120 VAC从一个热和中性发展IEC II类电源操作“前面板”,他们正在使用有意的y型电容,而不仅仅是杂散电容。 \ \ endgroup \美元
    - - - - - -jonk
    3月1日20点51分
0
\ \ begingroup \美元

有些混蛋安装了一个接地插座,这样他们就可以方便地插入需要接地的东西。然而,他们实际上并没有把场地连接起来。正如西蒙说的,这就是为什么他们什么都没有。

你看到的小电压是因为你在使用DVM(最便宜的DVMs是非常高的阻抗,这通常是一个理想的特性,但对幻像电压很敏感)。如果你使用低阻抗计,电压就会消失。

任何时候,当你处理像那样的旧线路时,你的首要任务是安装RCD (GFCI)保护第一个任何靠近水的地方(码头、游泳池、浴室、厨房),然后潮湿程度较低的地方(地下室、车库、户外插座),然后是房子的其他地方。为了保护人体,你需要5-6毫安的触发阈值。这对整个房子来说太敏感了,所以需要一个接一个地应用。欧式的“全屋RCD”必然是一个较弱的30毫安的触发阈值。这比没有什么但我希望在上述优先清单上有补充保护措施。

有什么区别,6-30毫安?这是一个“昏迷区”,它不太可能杀人,但很可能会昏迷。当你晕眩时,你会摔倒,如果你的脸落在水里,那就是杀戮。这叫“电溺水”。这种事经常发生。

您的第二个优先事项是正确接地,即在RCD/GFCI之后或(如果无法)代替RCD/GFCI。世界上大多数国家相互抄袭电气代码。2014年,美国NEC放宽了相关规定,允许在任何电路上加装接地线。这意味着地线可以简单地单独运行,甚至可以连接到具有足够厚地线的中间点。这可能会影响到你的国家,在这种情况下,你会发疯:)

我的观点是,接地故障/剩余电流保护是无意义的安装,不可移动的机器与金属底盘,以保护所有的电气;而其中也有一个称职的底子,以一个合适的底子中性点接地等电位联结. 任何接地故障都将在可能接触到人之前到达金属底盘/护罩,并直接通过接地和接地电路布线n g等债券回到中立。一个小的泄漏可能只是浪费电力;螺栓故障将返回大量的电流通过称职的地面,导致断路器立即跳闸。

会议的目的n g键至少是两倍的:

  • 将故障电流回中性(记住要回的电流来源地面实际上,n g键是什么使地面成为理想的回报);和
  • 防止因变压器泄漏而导致隔离的电气系统在某些不正常电压下浮动。
\ \ endgroup \美元