0
\ \ begingroup \美元

下面显示了为PLC编写的两个简单梯形逻辑示例:

开关

据我所知, - || - 和 - | / | - 上面是我们为PLC写的符号而不是实际输入开关。

但我们还需要将实际交换机电线输入为现场输入。在案例(a)和nc交换机(b)的情况下,没有任何公约或良好做法,无线电(a)和nc开关?

\ $ \ end group \ $
    2
    \ \ begingroup \美元

    您在逻辑中看到的常开和正常闭合的联系人指令不对对应于什么类型的开关连接到输入。写入逻辑时,您可以根据需要正确地完成逻辑工作的方法选择指令。实际上,您通常在逻辑中使用相同的输入,在逻辑中使用多次,在某些地方使用常开指令并在其他地方常闭。

    选择要使用的物理硬件交换类型的选择是基于失败状态,如果断线会出现或断开连接。例如,机器启动按钮应为正常开关。如果连接线断开,您将无法启动机器,这是安全的。如果您在那里使用了常闭的开关和电线破坏,则机器将自身启动(不安全)。

    同样,机器停止按钮应为常闭开关。这种情况下的钢丝突破将停止机器(安全)。如果您在此错误使用常开关的情况下,则会将导线突破会使您无法停止机器(不安全)。

    \ $ \ end group \ $
      0
      \ \ begingroup \美元

      如果需要打开输出,并且使用NC触点,则需要使用无触点连接,如果需要关闭输出。

      然后,在梯形图中,NO触点的输入表示为-||-,NC触点的输入表示为-||-。这是一个万无一失的方法。

      如果没有接触的电线断开连接,输出不会打开。故障将在故障拍摄和纠正期间识别。

      如果与NC接触的电线被断开,输出将再次不打开,故障将在故障排除期间被识别和纠正。如果连接了NO接触点,那么输出将会打开,而不是在需要时关闭。

      为了总结,输入要有线和编程,使得导线断开不会导致输出打开或输出不会关闭的输出。

      \ $ \ end group \ $