1
\ $ \ begingroup \ $

我想知道数字隔离器。我有一些温度传感器安装在6.6kV电机的绕组内。我希望我的系统在短短的情况下不要完全被摧毁。

例如,Silicon Labs的Si86xxT隔离器。他们提供5kVrms隔离高达1秒。

但无涂层垫/线索之间的间隙如何?根据计算器我已经看到在其他答案中使用,需要约33毫米的销钉间隙。但Si86xxt器件的宽体包甚至没有提供一半(〜7.5mm)。

如何保护您的设备超过1秒钟?我已经想到了两个输入线上的保险丝,但这听起来不太理想,你无法确定保险丝会足够快。

如果间隙不够大,他们如何声称这种高隔离电压?

\ \ endgroup \美元
4.
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 那些计算器对抗IPC-2221,它考虑了“工作电压”,该电压长时间的电压。 \ \ endgroup \美元-JonRB 3月16日23:02
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 如果您担心不吹的保险丝,您可能希望调查撬棍电路。这是我头部的一点,所以可能有更好的解决方案,但是当暴露于过电压(或控制信号)时,撬棍电路短路短路,导致大量的电流流动和确保熔断器的熔断。 \ \ endgroup \美元-K H 3月17日0:44
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 也许有可能在传感器上增加额外的导热隔离? \ \ endgroup \美元-Lars Hankeln. 3月17日在5:25
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 如果您希望更长的瞬变,您需要外部保护。最常见的是这些电压火花隙 \ \ endgroup \美元-Lorenzo Marcantonio. 3月17日7:29

2个答案2

1
\ $ \ begingroup \ $

看看UL60950规范。

有一个桌子回答了你的问题。

许可证也取决于您董事会将在的环境的污染类别。

有3个课程,其中3个是最污染的环境。

\ \ endgroup \美元
    1
    \ $ \ begingroup \ $

    您是否读过附加到隔离器的应用笔记?https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an583.pdf.

    这里有很多因素考虑,例如污染,保全涂层等。

    值得注意的是,您打算使用具有6,6kV潜力的5kV隔离器。即使有足够的外部间隙,芯片的内部也可能破裂。

    因为其他提到IPC-2221清除被定义为在列出的电压上安全操作。为了短暂的事件时,你需要更短的间隙,但据我所知,你可以短路到6.6kV系统永久。如果是这种情况,那么您应该遵循IPC间隙。

    电弧高度依赖于表面污染物,因此您在设计和测试电压之间仍需要相当多的边距,如应用笔记中的表2.3所示。如果您要设计一个浪费的电路,它必须测试到更高的电压。您的测试电压将在KV的10中。

    我绝对相信你的雇主或电机的所有者,有规定在此处进行所需的标准。6.6kV系统中的5kV隔离器似乎不正确和不安全。有些法律和标准你应该在这里关注。链接的应用笔记显示了您应该熟悉的几个条款。

    (很诚实地,我震惊了你写信给你安装温度传感器,但立即寻求安全建议。传感器似乎非常危险,请小心。)

    \ \ endgroup \美元
    1
    • \ $ \ begingroup \ $ 感谢Arcatus,为您的担忧。传感器由我们的电机制造商安装在绕组内。我的雇主想要为这些传感器创建自己的传感电路,这是它们已经安装的原因。我不会在高压电机上进行测试一段时间。安全始终是我的第1号优先权。 \ \ endgroup \美元-N. Berg. 3月17日9:01