2
\ $ \ begingroup \ $

这是这个问题。假设我们有一个网格,分配了一个Gigawait总功率,所有这些功率完全由电气设备完全消耗。

然而,所有的消费设备都是调节的——每个设备要么有一个开关模式电源,要么通过开关模式稳压器供电。所以它可以是一个很好的旧的完美电阻茶壶,但它将通过一个大功率开关模式稳压器供电,它尽量输出正好230伏特(我在这里使用的是欧洲电源电压)。

假设在某个时间点,一小部分消费者断开了他们的设备与电网的连接。所以现在发电量超过消耗量,电网电压略有上升。然而,消费类设备是受监管的,它们拒绝消耗更多的电力。这些全电阻茶壶是通过开关模式电压稳定器连接的,不会通过更高的电压。

过剩的电力将流向何处?

\ $ \ end group \ $
1
  • \ $ \ begingroup \ $ 我不明白......你觉得一只千兆发电机必须始终送1吉瓦瓦吗?或者5 kW发电机必须始终交付5 kW?如果负载下降,则对Prime Mover的需求减少。 \ $ \ end group \ $-R Drast 5月20日14:41
7.
\ $ \ begingroup \ $

过剩的电力将流向何处?

多余的能量用来加速所有发电机连接器到相同的同步网格。这是很多旋转惯性,加速将非常缓慢。控制设备斑点加速,并将输入的电源降低到驱动发电机的涡轮机中。控制动作将足以用于小的电力。

有时,发电机将不得不处理非常大的功率过剩。设想一个由大型馈线连接到电网的发电站发生故障。发电站现在已经失去了100%的负荷,涡轮机的速度确实会非常快,太快了,无法通过关闭蒸汽阀门来控制。为了保证安全,这些电站都配备了负载转储电阻。想象一个足球场大小的东西,排列着几个100兆瓦的电加热器。它们会被接通线路上几十秒的时间,以加载发电机的时间来减少蒸汽的输入。

至少这是以前的工作方式当电网是100%旋转铁。随着越来越多的渗透太阳能,风能和电池存储所有驱动非常快速响应的逆变器,一些电源可以非常迅速地关闭。

\ $ \ end group \ $

    你的答案

    点击“发布答案”,您同意我们的同意服务条款隐私政策Cookie政策

    不是您要找的答案?浏览其他标记的问题或者问你自己的问题