0.
\ $ \ begingroup \ $

我有一个电磁馈线驱动器,该驱动器由变压器供应。

当我看到驱动器目录时,我注意到它使用AC源的正脉冲(半波整流器。)这导致DC分量加热变压器。要确定我使用示波器查看当前波:

电流波

一个解决方案是使用这样的负波添加第二负载:

负半波整流器

  1. 有没有其他解决方案?
  2. 这会使变压器小于负载(负载为600瓦,变压器为1 kVA,第二负载可以为400至600瓦。)
\ $ \ end group \ $
11.
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 您确定是否是导致热量问题的直流组件?虽然这一般增加了大部分变压器热量是由于来自AC的诱导电流引起的核心损失。 \ $ \ end group \ $-JWH20 7月12日12:05
  • \ $ \ begingroup \ $ 是的,我相信,我尝试了3种不同的变压器,在负载上具有相同的问题。 \ $ \ end group \ $-撕裂了 7月12日12:08
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 为什么不使用FW整流器到负载? \ $ \ end group \ $-安迪又名 Jul 12在12:12
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ @prathikprashanth - OP应该解决这个问题。我的评论是针对OP的评论。 \ $ \ end group \ $-安迪又名 Jul 12在12:59
  • 1
    \ $ \ begingroup \ $ 逻辑。它是“电力电子设备”。全波整流器的功率因数为0.636。如果是简单的整流器,它是= 0.2865(抱歉)。因此,变压器必须由尺寸为1/0.2865〜= 3.3 ......输送到负载的功率...如果负载= 600 W,则变压器必须为1800 VA。 \ $ \ end group \ $-安东尼奥51. 7月12日13:14