我制作了一个管放大器(Fender5F1复制品),它与插入正确接地插座的三叉电源线完美配合。底盘上有任何电压,几乎没有“嗡嗡声”。我做了一个实验,把放大器插在一个不接地的插座上(只有热的和中性的),如果我拿着万用表,一根导线到机箱,另一根直接到一个正确接地的插座的接地,我可以测量大约300V交流电。我的问题是这是否“正常”,因为电力变压器高压绕组的中心抽头连接到底盘,还是因为电容耦合(PT的感应电压)?

我附上了一个图像的实际放大器布局我建立。在此处输入图像描述

以下是变压器示意图:

在此处输入图像描述

在我家,我只在放大器接地良好的情况下弹奏吉他,所以我没有风险/麻烦。但如果我去了另一个没有接地插座的房子,想在那里弹吉他怎么办?(这是我真正关心的问题)。谢谢

新撰稿人
克里斯蒂亚诺·萨门托是此网站的新贡献者。请注意要求澄清、评论和回答。查看我们的行为准则.
\$\endgroup\$
8.
  • \$\begingroup\$ 您是如何在没有接地的情况下将三叉电源线插入插座的? \$\endgroup\$
    枫树
    4小时前
  • \$\begingroup\$ 实际上,所有的插座都是三叉式的,但接地连接没有连接到任何东西。虽然我有一个插座,实际上是我自己用接地棒制作和接地的,但我放在后院。我这样做是因为房子是租来的,我不能修改所有的电线。 \$\endgroup\$ 4小时前
  • \$\begingroup\$ 不幸的是,这不是一个正确的示意图。正确绘制的示意图可以告诉您300VAC的来源。我看不出变压器是怎么接线的。请注意,除非万用表具有低z测量能力,否则万用表将对您不利。 \$\endgroup\$
    涡轮J
    4小时前
  • \$\begingroup\$ 哎哟……这就是我所谓的“危险生活”:)对不起,我帮不了你,因为那张照片没有告诉我变压器里发生了什么。 \$\endgroup\$
    枫树
    4小时前
  • \$\begingroup\$ 哈哈,没问题,我刚刚添加了变压器原理图。关于绕组,初级是127V,次级是中间的,提供650V除以325V的中心抽头。谢谢! \$\endgroup\$ 4小时前