所有的问题

标记有
5个问题
通过过滤
排序
标记有
1
投票
2答案
53岁的观点

6.6kV数字隔离垫间隙

我想知道数字隔离器。我有一些温度传感器安装在一个6.6kV的电机绕组内。我希望我的系统不被完全摧毁,在一个简短的. ...
5
3.答案
578的浏览量

为什么海拔高度(低气压)导致电阻率/击穿电压较低?

我有这个问题,因为爬电和净空距离需要调整高度。海拔越高,距离越高。然而,在我看来,恰恰相反……
6
1回答
293意见

PCB上缩小面积内的屏障和插槽

想象一下在你的PCB的一小块区域的情况:根据最坏的情况和使用的材料,我需要一个爬电距离= 30mm。根据某些表格,间隙必须为30mm。第一个红香蕉…
0
2答案
130观

在PCB背面隔离主电源轨迹

我目前正在为我自己的音频效果架做一个内置PSU。内部电源模块包括两个打印变压器(THT),一个用于6VAC,另一个用于9VAC。这些也很低…
3.
2答案
296意见

间隙距离测量

它是AC / DC转换器的快照。我需要考虑“dist。1”或“dist。2在”下面的图像中以测量正确的间隙空间。帽是具有铝的电解......