带标签的问题[联系人]

接触器与继电器一样,是一种电气控制开关。接触器的电压和电流额定值通常高于继电器,但额定值重叠,没有特定的分界线。接触器用于控制提供给电机、电加热器、灯组和其他负载的电能,这些负载需要一个未定义的额定值“高功率”一词基本上是根据其在产品文献中的使用来定义的。

77个问题
过滤
排序
标记
0
投票
0答案
27视图

需要帮助弄定输出8加热器PID控制器电路

我正在使用PID和接触器建立8个加热器的加热器控制器系统。加热器分为4组,4对加热器。每组都有其单独的热电偶,PID和接触器。......
5.
投票
3.答案
999视图

为什么接触器的信号耐受电流低于电源电路?

假设这款联系人通过Schneider LC1D115。我不明白为什么它可以在相同的电源电路10倍时为信号电路提供较低的耐受电流...
0
投票
1.回答
67视图

电源安全切断

我有个问题。我的设备里有一个传感器如果检测到危险气体,就需要关闭设备。在手动复位之前,设备必须保持关闭状态。什么……
0
投票
0答案
111意见

如何保护弧焊电路中的接触器免受磨损?

我有一个负载银行商(一个带有非接触式放大器和伏特传感器的100 - 800AMP 10 - 40 V直流焊机运行的烤面包机)。我试图为它制作电弧闪光灯。带有...的继电器控制
-2
投票
4.答案
164意见

如何在线圈和接触连接到一个源时,如何防止继电器或接触器(120V线圈,120V触点)中的反馈?

我有一个2no 2nc 120v线圈,高达400V接触器接触器。(Electrodepot 934022)我需要在120V和120V的触点处从相同的源处发电。制造商说这不是......
2.
投票
1.回答
49次观点

检测DC 12V单线圈锁存继电器的开/关状态

LiFePO4充电/放电电路(12V,200 AH,100A最大)受单线线圈锁存继电器,具有手动覆盖。该继电器由ATMEGA328控制(通过具有反激的FET ...
0
投票
0答案
35个视图

星形-三角形起动器电路的计算问题

我知道星三角电机起动器配置的基本功能,但我目前的项目使用旧的L&T起动器面板。我想不出像A1,A2(线圈。。。
0
投票
0答案
21次观点

三相IEC设备额定值

有时,在检查三相设备的数据表时,会出现“220-240 VAC”和“380-440 VAC”的规范,因为这些三菱接触器目录AC-3额定功率。。。
1.
投票
1.回答
71意见

电气产品何时获得RU(保险商实验室)认证标志?

以接触器为例,可应用于住宅、工业、电动汽车等领域。假设接触器已经通过了UL标准对应的工业…
0
投票
0答案
31视图

带电子天平的高压钠灯的浪涌电流持续时间

我正在寻找关于带电子镇流器的高压钠灯的涌流持续时间的可靠信息。这份文件声明:“实际上,由于……
0
投票
0答案
105的浏览量

电池管理系统(BMS)中MOSFET替代接触器

对于具有锂基电池的相对高的电流系统(> 50a),我已经看到BMS通常控制带接触器的输出,用于主电源和预充电。为什么不使用高...
0
投票
0答案
41种观点

孤立的三端双向可送驾驶在低rms电流负荷上

我试图驾驶一个三条转接来控制接触器。这是我使用的电路:我有3个不同的接触器,它有串联电阻,如:200r,550r,1.4k,使用200r和...使用接触器
0
投票
0答案
36视图

估算接触器的电力使用

我正在努力弄清楚Hartland HCC系列数据表的接触器的能源成本,在一个应用程序中,他们非常活跃(联系关闭)24/7。我明白在一个交流中......
0
投票
1.回答
40次观点

接触器额定电容负载,如何计算最大允许电容?

考虑到这一点:模拟这个电路-使用CircuitLab V1创建的原理图是一个结实的电池-它将很乐意提供1000A或更多;RLY1是一个强壮的接触器,LEV200系列,额定…
1.
投票
1.回答
106观

我能把220伏的线圈倒绕到24伏吗?

我的机器的磁性接触器需要更换,但购买24伏线圈磁性接触器非常困难。我可以购买220伏线圈磁性接触器,并将220V线圈倒回24 ...

15. 30. 50. 每页