所有的问题

过滤
标记
2
4答案
174的浏览量

当线圈和触点都连接到一个电源时,如何防止继电器或接触器(120V线圈、120V触点)中的反馈?

我有一个2NO 2NC 120V线圈,高达400V触点接触器。(Electrodepot 934022)我需要从同一个电源120V的线圈和120V的触点供电。制造商说这不是…
0
0答案
43岁的观点

不确定是否需要电机起动器(接触器+过载),而不是正常的固态继电器

我正在设计一个系统,有几个泵的功率范围从0.5到1.5马力(都是单相的),我不确定我需要什么样的电路。我研究了不同的电动机接触器和过载我可以。。。
1
投票
0答案
63的浏览量

排污泵起动器

我试图确定适当的电路启动一个污水坑泵,但不确定我需要什么组件。原本打算只使用继电器,但已经阅读了关于接触器+过载的建议…
0
1回答
111视图

这些线圈在接触器辅助触点中的作用是什么?

有谁能告诉我这个模块的功能是什么,更具体地说,这个接触器上面的卷曲线是什么?看起来电线和主接触器连接在同一个端子上。
2
1回答
137的浏览量

\继电器模块铭牌上的$\mu\$符号

我们的一位客户给了我们一个产品样品以供检验。出于好奇,它有一个220V负载(如风扇、灯泡等)的继电器输出,这里的\$\mu\$符号是什么意思?
6
3.答案
1k视图

直流继电器额定过高。100毫秒

在我的情况下,我需要一个继电器在24V DC下连续切换0.5A,但在闭合触点时,会从另一个6A电路中产生涌流,但仅在最大100ms内,因为。。。
0
1回答
26视图

我可以使用固态输出和继电器输出相同的组件吗?

所以我有一个OTB1E0DM9LP Schinder电气I/O分布模块,我想用它的输出来控制一些24v电动阀和一些24v接触器。该模块有2个24V 0....固态输出
0
1回答
163的浏览量

开关400V马达5V

我想用Arduino,一个湿度计和一个水泵来做一个自动灌溉系统。问题是,我不知道是否有一些继电器/接触器类型的组件…
0
0答案
30的观点

这个接触器的最大电流是多少?CDC65-24

我正在尝试为一个50kW直流快速充电器供电,三相277/480V。它需要约55kW,即每相66A。我在找一个接触器。这是CDC65-24。这是一个三极,100A连续。。。
0
1回答
231的浏览量

电压保护继电器如何连接到接触器?

你能帮我把电压保护继电器(VPR)连接到接触器上吗?我不知道如何连接继电器输出端子(NO, NC, COM等)到接触器控制端子A1和A2在…
0
2答案
94的浏览量

接触器数字控制

我们正在尝试使用HMI控制一组三相接触器。接触器线圈由两条240V三相电源线(L1和L2)激活。我们正试图弄清楚是否。。。
0
1回答
46岁的观点

接触器能否像在PLC中一样用作时序逻辑位?

我想用继电器逻辑设计一个控制逻辑电路。我想有一点作为在PLC的标记。我可以使用一个接触器来实现这个功能,然后使用辅助线圈作为锁存器,就像在plc中一样。
1
投票
0答案
87视图

为什么接触器线圈连接到两个不同的安全继电器输出?

当翻阅安全继电器的说明书时,我开始想知道为什么负载接触器的线圈(14-15页上的K3和K4)总是连接到两个不同的安全NO触点……
1
投票
1回答
146视图

CC12接触器令人困惑

我正在尝试使用这个继电器,CC12,打开120VAC电源到电机/电机控制器使用24VDC信号(这些电压在数据表中指定。),我已经得到…
1
投票
1回答
746视图

IGBT接触器设计

我在一个老帖子里发现了这个电路。我在考虑用这个来代替接触器在负载下断裂。负载将在500V 300A直流。线路上会有过流保护…

15 30 50 每页