问题标记了[爬行]

爬电是沿板的表面/层测量的两个导体之间的距离

36个问题
过滤
排序
标记有
0
1回答
56观

IEC 61010用于爬电距离的表

您好,我正在制作符合IEC 61010-1要求的pcb布局。在标准中,有一个间隙和漏电表,这取决于工作电压,污染程度…
0
0答案
44岁的观点

在高温下需要爬电距离和间隙。(600〜1000℃)用于高压直流系统(400V)

我们有一个高压电池组。在滥用试验期间,锂离子电池将弹出大量的热气体和石墨。这些喷射将导致短路肯定不想要。我想知道 ...
0
0答案
27日视图

爬电距离可以分多段吗?

我可以计算两个单独电路的爬电距离可以分为两个部分,而内导电垫/轨道是隔离/浮动?同样,我可以使用两个电阻(200v ...
0
1回答
78的浏览量

为了计算爬电活动所需的绝缘体磁盘数量是线电压或使用的相电压的线路?

例如,我计算了330kV线所需的磁盘数。假设中污染(20mm / kV)和具有405mm的每个磁盘,我的磁盘数为17(基于线电压)或...
1
投票
2答案
147的浏览量

丝印是否有助于电压爬电距离?

我在各种电源供应pcb上看到,他们有很多丝网印刷线附近的高压地区。所以我的问题是丝网印刷是否有助于提高电压额定值。
3.
0答案
170意见

IEC60950-1 -焊罩是否能将漏电降低到1级污染?

由于跨越PCB的爬电距离要求至少部分是由于潜在的导电污染,焊锡掩膜是一种足够的涂层,以减少完全覆盖的污染痕迹…
0
1回答
135的浏览量

用于230V线路检测的交流光耦合器间隙和爬电

我想知道我在这种情况下如何处理许可和爬电。它是交流电源线检测电路。我需要达到大约2.5毫米的爬电。
5
3.答案
578的浏览量

为什么海拔高度(低气压)导致电阻率/击穿电压较低?

我得到了这个问题,因为需要对海拔地区进行爬电和间隙距离。高度越高,距离应该越高。在我看来,这是相反的......
1
投票
0答案
41岁的观点

散热器在开关电源的主和二次侧交叉

我已经拆开了非OEM笔记本电脑电源。初级和次级之间的董事会有清关。但是,他们将单个散热器放在电路板上,用于初级和次级......
1
投票
0答案
101观点

高压PCB中漏电和间隙的正确实施

我正在设计基于光耦合器的3个平移电压检测器,如下所示:模拟此电路 - 使用电路创建的原理图,我需要跟随DIN 60664-1和我最大的...
6
1回答
293的浏览量

PCB上缩小面积内的屏障和插槽

想象一下在你的PCB的一小块区域的情况:根据最坏的情况和使用的材料,我需要一个爬电距离= 30mm。根据某些表格,间隙必须为30mm。第一个红香蕉…
2
5答案
409的浏览量

何时使用插槽而不是高压设计中的障碍物?

我读了很多关于间隙和爬电策略,距离,材料等的信息。我正在设计我的第一个高压PCB,主低压电路将在顶部,高压(6KV)在底部. ...
3.
1回答
365观点

如何确定两个导体点之间的爬电,用于HV PCB设计?

我读过关于高压设计的间距,它似乎说有两个主要标准要遵循:IPC或UL (IEC)。IPC是通用的和常用的。但UL是设计的最佳选择……
0
1回答
162意见

在2层PCB的顶部和底部横穿240 V迹线

我的情况与白遍的过境点,我可以在PCB的顶部和底部放置220V实时痕迹吗?因此,在顶层和中性迹线上运行线路迹线...
0
1回答
53意见

间隙距离和树脂填料

我正在设计一个检测交流线电压的电路的电路。它实际上是一个非常简单的设备,具有由200kohm 1w电阻和光耦合器和保护二极管组成的交流侧。将有 ...

15. 30. 50. 每页